Najjednostavnije je neki dimer zakeljiti u seriju kao sto je gore Shasa opisao/nacrtao, i to mora raditi. Snaga dimera pozeljno je da je veca od cca 2~ 5 puta od snage ventilatora! Dimeri obicno imaju neku zastitu od 'startnih' struja al' drzim da je vise bolje. Vidi svakako Bitno pod 3.
Za jace ventilatore:>
Za regulaciju broja okretaja postoji fora sa SSR (Solid state relay) relejima. Ima opcija SSR-a gdje se vrsi kontrola napona (rezanjem, odnosno skracivanjem ... da ne pilam).
Uglavnom, spoji se taj SSR u seriju sa trosilom (elektromotorom, u ovom slucaju ventilatorom) a sa druge strane SSR-a se spoji potenciometar(cca 15~20kn u chipoteci ili sl) od 500kohm-a snage 1/4w. Ne moze bilo koji SSR (posto ima razlicitih tipova). Odgovarajuci bi bio jednofazni za izmjenicnu struju i sa kontrolnim signalom (500kohm control signal) (cca 100kn za 40A na njuskalu).
Bitno:
1. obicno je na strani potenciometra takodjer 'zivi' napon! Dakle IZOLIRATI od dodira !!!
2. Ne pokusavati iskoristiti max snagu (amperazu) SSR-a ili dimera jer je rijec o induktivnim trosilima(mislim na elektromotore. neinduktivno bi bio neki grijac ili obicna zarulja sa zarnom niti). Ventilator ce rado povuci i preko x7 od deklariranog u prvi tren (krace od 1/4 sec, ovisno o tipu motora, teretu, bla...).
Dakle za motor od 1A SSR mora biti 10 ili vise Amperica!
3. Nitko ne zeli pozar u svom haremu? Nakon konstantnog rada od minimalno sat vremena ugasiti ventilator na par minuta (da bi ukoliko se pregrija treba neko vrijeme da toplina iznutra se prenese na kuciste). Ako je motor/kuciste vruc ili se osjeti neki smel vjerojatno je da ili motor vrtis presporo pa ne stigne sam sebe dovoljno hladiti ili posto neki tipovi motora koji ne podnose 'rezanje' amplitude. Jednostavno nemas srece sa odabranim ventom, probaj ga vrtiti brze. Neki motori ampak nece ni startati ako im odrezes previse, sto ne znaci da nece cicati i grijati se.